问题10—— 电气竖井照明问题
7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。
疑问:
1“电气竖井内照明宜采用应急照明”为何违反GB50352-2005《民用建筑设计通则》8.3.5条第3款“电气竖井。。。应设应急照明”?是否应该作出解释?
2、“设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示”是何道理?照明开关设在电气竖井外,“面板带光显示”还能让途经人员看见;照明开关设在电气竖井内,“面板带光显示”给谁看? |
|