1、JGJ16-2008《民规》7.5.3条第4款,TT系统从上到下都得用四极开关——仅指各级进线开关,这是应该这样要求的。
2、入门者的“尤其是民族工业产的断路器,大多没有隔离功能的”——属实吗?
请了解详情的入门者详述。
3、入门者提问:
如果TT系统进线端点,已按《供规》要求装了4极的隔离开关,紧接其后的RCD还要为了电气维修安全,再一次切断N线吗?
尺短寸长回答:
(分析跳闸型RCD)
如果TT系统进线端点,已按《供规》要求装了4极的隔离开关(三相四线供电),紧接其后的RCD还要为了电气安全(不仅仅限于维修情况),必须采用4极4线(4P)的RCD。
分析——
TT系统按《供规》要求装了4极的隔离开关,紧接其后的总RCD似乎可以采用3极4线(3P+N)的RCD,实际却是错误(TT系统与TN系统情况是不同的,建议入门者仔细看王老的书)。
1、首先,TT系统,在总RCD前端发生相线接地故障,会造成N中性线电位抬升,入门者自己说了现在很多供电局的10kV终端变电所出线回路不设置RCD,此接地故障一般不会跳闸,故障隐患就埋伏着。而入门者讨论问题的前提条件——总RCD前变电所出线回路不设置RCD。
2、其次,这时总RCD后侧发生L相线或N中性线接地故障,由于采用3极4线(3P+N)的RCD,分断相线却未分断N中性线,而L相线(通过设备内绕组L相线与N中性线连通)或N中性线却因接地故障与电气设备金属外壳连上(隔离开关不会分断,需要人去操作分断)。
3、最后,一旦有人碰触带危险电位的设备金属外壳,便有生命危险之虞。
这个问题,JGJ16-2008《民规》7.5.3条第4款正确,GB50054-95第4.5.6条正确,王老的书中介绍内容正确——TT系统三相四线供电采用的跳闸型RCD,必须采用4极4线(4P)的RCD——发生漏电,立刻切断TT系统所有带电导体。
问入门者:
贵地区允许TT系统采用3极4线(3P+N)的RCD吗?校核、审核人员同意?审图人员认可?
很危险的,必须纠正。 |
|