楼主: 电老鼠

[施工探讨] 难道照明插座共回路?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-27 23:27:45 | 显示全部楼层
别偷懒省事,单独回路多好,不会有什么事情,而且规范都说了不宜,就别画一起了。

你们是给甲方省钱呢,还是省事呀,嘿嘿
     
发表于 2011-9-28 08:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-28 12:47 编辑
建筑照明设计标准
7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
条文说明:
7.2.8 插座回路应装设剩余电流动作保护器,所以和照明灯分接于不同分支回路,以避免不必要的停电。
hahaoohehe 发表于 2011-9-27 22:33


因为GB 50034-2004《建筑照明设计标准》7.2.8是“不宜”而非“不应”,故不能将“插座和照明灯接在同一分支回路”一棍子打死。{:sweat:}
只要这条分支回路设置了剩余电流动作保护器,在某些特殊情况或特殊场所,就可以允许“插座和照明灯接在同一分支回路”, 难道不是? {:lol:}   

很想知道3#楼老诚的“气疯了”,不至于吧?
老诚快来和大家说说,难道气得话都不想说了?
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:59:01 | 显示全部楼层
我截图的这个是一个砖混的六层住宅楼的一层,被设计成了储藏室,其中插座照明共回路。我层设计过一个职工宿舍,也是安插座照明共回路(空调插座自己一回路),但施工方师傅说这样容易跳闸,故此见到这个图右疑问
     
发表于 2011-9-28 09:00:15 | 显示全部楼层
也就是平面表达不够准确而已。只要从计量上没要求,或是实际回路是分开的(从配电箱出来那一段可以理解为多管路同一路径敷设),只要说明是暗管敷设怎么画都可以(明管最好按实际走向画),施工单位不会真的按图示走向施工的。
发表于 2011-9-28 09:02:14 | 显示全部楼层
我想问一个问题,如果插座上都是连接台灯等照明用电器,那么算是2照明与插座共回路么?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不算!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-28 09:08:44 | 显示全部楼层
求狠人一棒子把这个问题打死啊

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 可优化,但打不死。

查看全部评分

发表于 2011-9-28 09:09:32 | 显示全部楼层
既然是多层的一楼,我认为还是分开的好些
     
发表于 2011-9-28 09:19:06 | 显示全部楼层
既然是多层的一楼,我认为还是分开的好些
dengbowyq777 发表于 2011-9-28 09:09

做法上可以调整或是优化,但我们在这儿应该讨论的是设计底线,只要出线开关已经加了漏电,那么就没有理由不认为这种做法也是可行的,至少不能强求设计人做修改。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是讨论底线。这样设计太差,宜分回路设计。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-28 12:46:01 | 显示全部楼层
真因为GB 50034-2004《建筑照明设计标准》7.2.8是“不宜”而非“不应”,故不能将“插座和照明灯接在同 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-28 08:54



“真因为。。。。。。”应该是——“正因为。。。。。。”
     
发表于 2011-9-28 13:00:19 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    呵呵,同感
不过现在这样的图太多了
     
发表于 2011-9-28 13:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-9-28 13:08 编辑

回复 4# 电老鼠

老诚大概指的制图标准---去看看国标09DX001
另外指的一个灯头盒接五根管的事
还有线路路径的合理--插座都接灯头有些傻

至于插座和照明共用回路
个人认为不宜,如果条件限制一定要这样做,回路加30mA漏电开关倒也不违反规范
     
发表于 2011-9-28 16:05:53 | 显示全部楼层
老诚,你的意思是sgf2002说的几点?
     
发表于 2011-9-28 17:55:33 | 显示全部楼层
一般情况下照明、插座应分回路设置,但对于住宅地下室储藏间考虑到电动车及临时用电的考虑,需增设插座,但由于都是小功率设备,且插座数量少(1~2个),单独设回路又过于浪费,故大多数时候都是与照明共回路,导线为BV-3*2.5,地下室空开CDB7-63/2P C10。
     
发表于 2011-9-28 20:43:41 | 显示全部楼层
回复 28# firefoxes


。。。。。。导线为BV-3*2.5,地下室空开CDB7-63/2P C10。

CDB7-63/2P C10 不配剩余电流动作整定值为30mA的RCD吗?
     
发表于 2011-10-8 10:58:00 | 显示全部楼层
俺们这儿储藏室都是灯头和插座一起的