建筑照明设计标准
7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
条文说明:
7.2.8 插座回路应装设剩余电流动作保护器,所以和照明灯分接于不同分支回路,以避免不必要的停电。
hahaoohehe 发表于 2011-9-27 22:33
正因为GB 50034-2004《建筑照明设计标准》7.2.8是“不宜”而非“不应”,故不能将“插座和照明灯接在同一分支回路”一棍子打死。{:sweat:}
只要这条分支回路设置了剩余电流动作保护器,在某些特殊情况或特殊场所,就可以允许“插座和照明灯接在同一分支回路”, 难道不是? {:lol:}
很想知道3#楼老诚的“气疯了”,不至于吧?
老诚快来和大家说说,难道气得话都不想说了? |
|