账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 矿物电缆选型要点是什么?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-19 12:49:38 | 显示全部楼层
确实基本不需要用矿物绝缘电缆,上月北京院乔斐总还专门在北京年会上讲了这方面的内容
     
发表于 2011-10-19 13:57:51 | 显示全部楼层

如何又是说半句话的呢?向诚版学的吧
     
发表于 2011-10-21 08:12:03 | 显示全部楼层
我在2001年一个地下商城(兼人防)的设计中用过矿物绝缘电缆。
     
发表于 2011-10-21 09:53:58 | 显示全部楼层
回复 18# 大鼻山

我还在某超高层住宅中用过,根据GB50116--特级保护对象啊,而JGJ16-2008第13.10.4又规定火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,消防设备供电干线应采用矿物绝缘电缆。
业主为此干扰设计,我思想斗争了很久,还是坚持遵照执行了  --{:lol:}
发表于 2011-10-21 20:51:48 | 显示全部楼层
如何又是说半句话的呢?向诚版学的吧
rainmen_73 发表于 2011-10-19 13:57



    你想听什么全的呢?我这句话的意思就两点:
1:有人不认为应该用这玩意;
2:专家讲座时讲到了不宜采用这玩意。
难道非要写篇作文出来才算话说完了?
     
发表于 2011-10-26 11:31:31 | 显示全部楼层
来篇散文也不错啊,天马行空,想到哪说到哪{:lol:}
     
发表于 2011-10-26 11:37:44 | 显示全部楼层
随笔来两句,就更爽了,吊着人胃口就行
     
发表于 2011-10-28 16:20:00 | 显示全部楼层
    你想听什么全的呢?我这句话的意思就两点:
1:有人不认为应该用这玩意;
2:专家讲座时讲到了不宜采用这玩意。
难道非要写篇作文出来才算话说完了?
han2003 发表于 2011-10-21 20:51


那规范咋办?
发表于 2012-4-14 13:28:12 | 显示全部楼层
老城 说了几句 就没声了,看样子是大伙 没付“若干若干元”。
发表于 2012-4-16 22:54:40 | 显示全部楼层
有一本设计的规范。。。
发表于 2014-6-17 16:58:47 | 显示全部楼层
医院消防的配电电缆我们都要用矿物绝缘电缆
     
发表于 2014-6-21 23:01:40 | 显示全部楼层
新建规出来,好多场合要用
     
发表于 2014-7-1 19:02:12 | 显示全部楼层
JGJ242- 2011住宅建筑电气设计规范
6.4.4   建筑高度为100m或35 层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m 且19 层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆 ;10 层~18 层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。
发表于 2015-4-8 09:48:23 | 显示全部楼层
这个矿物绝缘BTT电缆,有下文么?
高层公建,楼层应急照明,防火卷帘,用电以前都是用的普通耐火电缆“T“接到每层的,改用BTT电缆后如何施工呢?
     
发表于 2015-6-9 20:29:57 | 显示全部楼层
编新版防火规范的人被矿物绝缘电缆厂给收买了
帮他们推销产品
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则