楼主: gefeng_0

[问题探讨] 电梯前室是否可以安装表箱

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-8-30 09:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# gefeng_0

1、高层住宅建筑肯定是允许的——GB50368-2005《住宅建筑规范》9.4.3/4:连1类高层住宅建筑的电缆井都允许设置在防烟楼梯间前室或合用前室,允许开出丙级防火门,在这里安装个表箱又有何不可?

2、高层公共建筑的非防烟楼梯间前室,安装设置这个表箱也是允许的(不违反规范规定)。

3、高层公共建筑的防烟楼梯间前室,则建议别安装设置这个表箱,可参考GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)6.2.5.1规定,但同样无硬性规定。
     
发表于 2011-8-30 11:24:36 | 显示全部楼层
补充一下16#:在这些场所安装表箱时,要考虑两个问题:
1、配电箱暗装时,其背面的墙体厚度应满足相应的耐火极限要求;
2、配电箱若明装,则要注意不得影响疏散,

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好!

查看全部评分

发表于 2011-8-30 12:47:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-30 12:49 编辑

个人感觉是装了表箱,破坏电梯前室的结构,高层的电梯前室一般都有正压送风,一旦起火,正压送风的效果会不会打折扣,以前是从这个角度考虑的,但有些建筑方案完全没考虑到电气因素,当地供电局又是要求刷卡取电,所以也只能装到电梯前室,个人观点,欢迎拍砖!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 认真思考,积极发言。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-30 13:30:56 | 显示全部楼层
1、个人感觉是装了表箱,破坏电梯前室的结构——
回答:
至少可以明装!


2、高层的电梯前室一般都有正压送风,一旦起火,正压送风的效果会不会打折扣。。。。。。——
回答:
(1)理由同上,不会影响;
(2)若是高层住宅建筑,即便1类高层住宅,按满足一定条件,十有八九可不设置正压送风。
     
发表于 2011-8-30 13:54:16 | 显示全部楼层
其他高层民用建筑,如是!
     
发表于 2011-8-30 23:50:40 | 显示全部楼层
住宅一层一单元20户?
     
发表于 2011-8-31 08:57:44 | 显示全部楼层
各地要求不一样,还是因地制宜为好,还是根据供电部门要求吧,表是他们抄的
上海、江苏、浙江、安徽等地方电表是设在管井内的
西安、天津等地方是不允许设在管井内的
     
发表于 2011-8-31 09:34:25 | 显示全部楼层
如果放在竖井内确实是使用起来不方便,只能等断电了才知道自己家没电了,而且突然断电也会影响住户的使用,是住宅的品质下降;
从安全性角度考虑,竖井一般是物业封闭管理,平时应上锁的,因里面有电气等非安全因素,如果表箱在里面,必须不能上锁,那如果小孩误入其中等等都会带来很大安全隐患。
所以还是公共区域放置比较合理
     
发表于 2011-8-31 09:37:46 | 显示全部楼层
此问题分析无非几点考虑:规范是否禁止(无明确条文),用户是否方便(是),观感是否好(否),电业是否同意(视各地),是否对人员通行,疏散造成干扰不便(具体详建筑布置),影响其他设备装置(具体情况具体分析)
     
发表于 2011-8-31 15:16:19 | 显示全部楼层



    这个查询终端和集中充值终端是什么样子的,有图贴一个?
     
发表于 2011-8-31 15:48:02 | 显示全部楼层
这个查询终端和集中充值终端是什么样子的,有图贴一个?
shan 发表于 2011-8-31 15:16


非典型厂家的宣传册,你懂噻。
查询终端.JPG 用电信息查询终端
智能集中充值终端.JPG 智能集中充值终端

这个东西有没有,至于你们信不信,反正我信了
发表于 2011-8-31 16:26:29 | 显示全部楼层
要考虑楼盘档次,电梯厅装表箱太难看,影响售价。开发商是不允许的
     
发表于 2011-9-1 10:42:14 | 显示全部楼层
回复 26# pigl


    谢谢,见识了。成都电业局的文件营销函【2010】105号就提到过你说的这两种装置,我还一直没见过。
发表于 2011-9-12 16:06:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-30 15:10:36 | 显示全部楼层
公共表箱却是不宜放在电气竖井里面,那就是让用户看见自己家的电表走的多少度,若是IC卡表更不能放在井里面,将来电气竖井都是锁门的。