发表于 2011-8-29 09:27:05
|
显示全部楼层
如果你水平高,LPD=1,设计照度=750。这也不违规的。比白天的10000照度小的多了。
照度标准与LPD标准是相对独立的标准。照度标准是最低要求,即设计值应大于等于标准。
LPD是最大要求,即不得超越。
我是蛮认可老诚这个观点的,且专门与编制人员交涉过,但可惜GB 50034-2004不认可!
请看举例:
某一个场所或房间,定下标准照度值300lx,LPD为11(现行)和9(目标)W/m2,我们就说目标值的9,采用T8三基色直管荧光灯配节能电子镇流器或采用T5管,做到均无问题。但是,差不多的LPD值功率密度值下,采用LED直管荧光灯,设计照度估计会达500lx左右。
按老诚意思,LPD只要不超(最大要求),设计照度超(最低要求),没问题。
GB 50034-2004是如何规定的呢?它的规定见4.1.7,老诚可以再看看。
也就是说,按GB 50034-2004标准做设计,设计必须先定照度标准值,一旦你的照度标准值确定,后面的LPD会有天差地别的差异存在(取决于光源、附件、灯具)。 |
|