请教个小问题关于三相电进户后的问题
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
dafu1132232
[求助]
请教个小问题关于三相电进户后的问题
火
[复制链接]
dafu1132232
dafu1132232
当前离线
积分
768
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-7-20 23:41:26
|
显示全部楼层
回复
13#
simbar
25A是可行的呀 但是我的计算电流12A 取16A也可以的啊 只是跟上下级的配合矛盾了
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
911room
911room
当前离线
积分
15587
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-7-21 07:55:09
|
显示全部楼层
如果箱满足国内规范、通过审图,唯一的办法是加大线径入口用4平方的,严重过载时,既能跳闸,又可保证线路安全。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
TNS
TNS
当前离线
积分
15398
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-7-21 22:30:04
|
显示全部楼层
楼主把照明和插座回路的保护电器电流选大了,可以减小啊。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡