[求助] 住宅入户箱总开关不懂

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-12 23:33:10 | 显示全部楼层
标配电表箱内的住户出线断路器,用户各自配有钥匙,可以打开自家的那个小箱门,自行合、分闸。
     
发表于 2011-7-12 23:41:17 | 显示全部楼层


1)户内总开用了"隔离开关"怎么掉?
2)户内总开用了断路器又为什么一定是掉"地下室"的表后开关?
实在是不用在这问题上纠结
     
发表于 2011-7-12 23:47:02 | 显示全部楼层
如果真要做选择性,法泰电器的新型SMCB选择性小型断路器倒是能做到,但房产商愿出这笔投资?

唯利是图的商人,会吗?
     
发表于 2011-7-12 23:52:02 | 显示全部楼层
在本地,建筑电气界极少有主动用"FT"的
至少本人是从来不用
     
发表于 2011-7-12 23:54:56 | 显示全部楼层
我们没用过。

但gdx8785身处江苏省,为何“在本地,建筑电气界极少有主动用FT的,至少本人是从来不用”?
说个简单理由听听。
     
发表于 2011-7-13 00:01:22 | 显示全部楼层
我们没用过。

但gdx8785身处江苏省,为何“在本地,建筑电气界极少有主动用FT的,至少本人是从来不用”? ...
尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:54


简单地说吧
老板是ZJ人
咱是太知道是怎么回事了
曾经有项目,业主自作主张换了总开(同规格)
结果是:烧了!
然后是按图纸换回来
用到现在.......
     
发表于 2011-7-13 00:19:03 | 显示全部楼层
噢。

不足为外人道也。。。。。。
     
发表于 2011-7-16 17:25:53 | 显示全部楼层
江苏住宅进户总开关要求:住户配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总开关电器,并具备隔离电器的功能。而且是黑体字的,分明是强条。按照这句话我的理解可以是隔离开关和带隔离功能的断路器。不过,苏D02-2007-T PZ31D系列组合电器(箱)选用与安装图集上全部都是选择隔离器的
发表于 2011-7-16 17:38:09 | 显示全部楼层
住宅入户开关曾用过隔离开关,是建筑住宅规范吧,明确规定住宅入户开关选用同时能断开相线和中性线的两极断路器。
     
发表于 2011-7-16 19:00:30 | 显示全部楼层
1:住宅入户总开关不加漏电的话,配出的每个回路都加漏电?照明也要加
2:住宅入户总开关欠压等附件模块, ...
老康阁楼 发表于 2011-7-12 22:41



1、住宅入户总开关额漏电功能是防火灾那个吗。。。。。。

你这入户说的是每个用户还是建筑物入户。。。。。

照明加漏电是设计的理念,规范没有要求。。。。

2、过、欠电压附件的要求在新《民规》里提出来了。。。。。。。

我们坛子里也掐过一阵子,我主张按照规范,这好像给人灭了的。。。。。。。不记得是谁了。。。

3、采用隔离电器技术上不是不可行,可是规范提出用断路器,而且是强条。。。。。。。

你自己掂量这个分量了。。。。。。。。叫劲这个意义不是很大。。。。。
     
发表于 2011-7-16 19:49:37 | 显示全部楼层
1、住宅入户总开关额漏电功能是防火灾那个吗。。。。。。

你这入户说的是每个用户还是建筑物入户。 ...
冷若冰 发表于 2011-7-16 19:00


3、采用隔离电器技术上不是不可行,可是规范提出用断路器,而且是强条。。。。。。。
你自己掂量这个分量了。。。。。。。。叫劲这个意义不是很大。。。。。

对于这一条确实是犯不着叫劲,却是需要明白的.
只要表箱配出用的是断路器
那么分户箱的总开采用断路器或者隔离开关都可以.
     
发表于 2011-7-16 20:01:08 | 显示全部楼层
对于这一条确实是犯不着叫劲,却是需要明白的.
只要表箱配出用的是断路器
那么分户箱的总开采用断路器或者隔离开关都可以.gdx8785 发表于 2011-7-16 19:49


是的。
虽然认为可以,却因为标准规定,用隔离开关会遭退图,干脆闭眼就选断路器。
     
发表于 2011-7-16 20:05:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-7-16 20:07 编辑
是的。
虽然认为可以,却因为标准规定,用隔离开关会遭退图,干脆闭眼就选断路器。
尺短寸长 发表于 2011-7-16 20:01


如果因为这问题遭"退图"
咱不会认这"帐"
也不会"闭眼"
这时候会 "较劲"
     
发表于 2011-7-16 20:09:27 | 显示全部楼层
审图说:施工图违规,不让过。。。。。。随后领导就在会上开始点名。。。。。。然后设计人员就开始抱怨。。。。。。
     
发表于 2011-7-16 20:12:21 | 显示全部楼层
给领导解释解释可以吧?

不可以——领导听不懂。