会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
关于GB50057-2010版的问题
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
gblgb
[规范条文]
关于GB50057-2010版的问题
火
[复制链接]
simbar
simbar
当前离线
积分
4679
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-9-3 10:22:09
|
显示全部楼层
编规范的有没有网站?
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-9-3 10:49:09
|
显示全部楼层
估计不会有,否则累死了。{:titter:}
防雷规范编制组工作态度和工作效率相当不错,有问题写信给他们,编制组会以正式回函答复且盖上“防雷规范编制组”的大红印章,非常感人的。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
《建筑电气》文章讨论
开关电器设计与应用
电气人生