账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jychen1

[求助] 室外箱变与围栏的最小距离

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-30 07:53:34 | 显示全部楼层
安全上要有围栏,即使在TN系统中,如果是架空线路,发生相线落地故障时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下。
一米之内就不能保证。治学以诚 发表于 2011-6-29 17:48

大家很不幸,将再次目睹你老兄无法圆场、不了了之……
     
发表于 2011-6-30 08:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-30 13:53:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-30 14:20:05 | 显示全部楼层
只要存在电流经由中性点接地极回流到变压器,该接地极处必有跨步电压。如果以该点到O电位点算一个跨步,设接地电流是40A,中性点接地电阻4欧,220V单相接地故障。
这一个跨步上的电压是40*4=160A欧。那么,中性点接地极附近的跨步电压是多少?
没有毛关系吗?治学以诚 发表于 2011-6-30 13:53

太理想化、学院派了。没见人如此计算的。
一、加大接地电流试一下,比如400A,4000A,甚至40000A;
二、凭怎么就判定需要设置1米宽围栏呢?老兄
发表于 2011-6-30 14:25:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-10 23:36:07 | 显示全部楼层
老诚,来个完整的计算过程。。。。。。

要不我可就不高兴了。。。。
发表于 2011-7-11 09:33:38 | 显示全部楼层
我看见挨着箱变设围栏的,主要是环境美化的作用。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-11 12:36:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-7-13 09:16 编辑

IMG_0022.JPG

IMG_2900.JPG
     
发表于 2011-7-11 12:40:30 | 显示全部楼层
安全上要有围栏,在TT系统设备端发生接地时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下。
一米之 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:21


老诚,虽然你说的不错。
但不等于一定要设围栏来解决接地故障时的跨步电压问题。
     
发表于 2011-7-11 19:15:37 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,有图有真相。。。。。。好了,老诚,能不能上个有围栏的,或者哪位兄弟上一个。。。。。。。

然后老诚或者哪位兄弟说说这个箱变周围的跨步电压怎么防范。。。。。。。。

这里有跨步电压,说实在的,我搞工作这么些年,头一次注意到这个。。。。。。。。
     
发表于 2011-7-12 15:39:34 | 显示全部楼层
............
网络1.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-13 09:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-7-13 09:19 编辑

回复 26# 老康阁楼


  26楼这个好,23楼第一张照片还是有问题的,绿化不应紧贴箱变种植,个人觉得还是蛮危险的
     
发表于 2011-8-1 11:49:18 | 显示全部楼层
相当赞同老诚的计算,和王老的理论也是吻合的
     
发表于 2011-8-1 11:52:25 | 显示全部楼层
室外无等位,老城的考虑是完全合理
     
发表于 2011-8-1 11:55:02 | 显示全部楼层
不过若有接地环,好像算等位了吗,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则