[问题探讨] 室外路灯采用TT系统时,必须避免。。。

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-25 14:09:26 | 显示全部楼层
没做过路灯,看到过路灯的接线,说说
灯杆内接线最常见的是直接T接,就是剥开外皮后缠上一路分支线,分支线也不带任何开关。

偶尔看过分支线加熔断器的,从来没见过分支线加漏电开关的  

路灯的接地,看不到,没法说。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:29:38 | 显示全部楼层


。。。分支线也不带任何开关。。。。。。

室外路灯分支线不带任何开关——可以,但再不配熔断器作为单灯保护——不可以。
发表于 2011-6-25 17:25:18 | 显示全部楼层
1、每一基路灯是要设小型熔断器,宜选用瓷插式,既可作过电流保护,又可以在检修时作隔离电器。
2、当采用2类灯具时,千万不可引入地电位,以免破坏2类设备的防电击功能。
发表于 2011-6-25 17:26:28 | 显示全部楼层
恐非——如此简单。
楼下继续。
尺短寸长 发表于 2011-6-25 11:30



  基本上是这样的。
     
发表于 2011-6-25 18:27:27 | 显示全部楼层
偶尔看过分支线加熔断器的 ———— 这个是路灯自己配来的还是设计加的。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:26:20 | 显示全部楼层
回楼上:

一般是厂家标配。
     
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:35:42 | 显示全部楼层
不过,设计人员最好还是在施工图上带上一句,以免有些。。。。厂家不负责,就杯具了。
     
发表于 2011-7-13 20:43:42 | 显示全部楼层
周末醉归,过一路灯杆下,得此照片,哈哈
嘿嘿.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:55:33 | 显示全部楼层
老康阁楼有心;{:1_274:}
尺短寸长无语。{:shutup:}
     
发表于 2011-7-22 00:20:03 | 显示全部楼层
瓷插式的熔断器?