回复 20# 冷若冰
为何我会疑惑呢,就其原因要说一堆无关的话了,因为我做的以改造项目为主,大的有小的也有,领导也经常会提出一些非专业的看法让我来解答,当以规范要求这么做回答,通常是解决不了的,比如规范规定为10且规定了2+8=10,但是能不能改成1+9呢,或者其他,甚至10能不能有偏差10.5或者9.5,允许有多大偏差,改成这么会有什么问题,会涉及到什么,能不能涉及到安全,或者可靠、稳定。还是什么?
1。举个例子吧,通常我们水平接地体都的是敷设扁钢,能不能改成钢管,甚至用自来水管上当然是镀锌的,这样改会有什么问题?
为什么改成钢管呢?----地面不开挖时,钢管能从一面地面下施工员在一边敲打,打过去连接起来,好施工么,我查阅规范图集,垂直接地极可以用钢管,但是水平的没交代。
2。.这个帖子我其目的是想知道,用明敷设水平扁钢连接起埋深的接地极,会有什么影响和问题,想问专家有什么电气原理或者电气危险,想知道一些专业的电气答案。小可基础太差
3. 当然也知道按规范做,天下有理,不完全按规范,就一定理屈词穷么?规范有多大可执行的偏差呢?可能我这是玩火自焚,但我总想整明白为什么。
4. 新版2010防雷规范审批稿 4.5.6建筑物外引下线附近保护人身安全而要防止接触电压和跨步电压:
防止跨步电压应符合下列规定之一:
3:用网状接地装置对地面做均衡电位处理
在这我一直想做成网格,但是规范前提是建筑物外引下线附近保护人身安全,那是否特指的是建筑物外引下线呢?其余可以不管呢?不管会有什么问题呢?
|
|