“125例”中有提到:34. 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第11.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷,那么供电电源只采用一路市电,可否?
解析:《建规》GB50016-2006 第11.1.1条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器。”
另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置”。也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。 |
|