顺便说一句,这个速查表目前北京的华北标09BD1里也已经编入了。另外这个表格还是需要注意一下,因为表格一般分2个,一个是塑壳的,用瞬时值查询,一个是微断的,按额定值查询。但是都没有计入规范要求的1.3的可靠系数。数年前咨询过一些厂商,塑壳有+-20%的误差,微断的误差曲线已经在自己的曲线内包含了,因此如果作为末端查询时,如果想满足国内规范,距离最好再放短点,也就是老规范经常提到的照明配电箱供电半径。。。50m。。。。ABB的书内容较多,直接对应了断路器,查表更准确些。 |
|