账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: linjianming

看看这条审图

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-10 21:32:48 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 09:49:49 | 显示全部楼层
同意大鼻山,用三极即可
不过听楼主的意思,是住宅项目。再问一句:楼主总开关处没做防火灾漏电保护吧 ...
sgf2002 发表于 2011-5-10 19:23


先用4P隔离电器,后接4P漏电保护器。所以个人认为没有问题的
     
发表于 2011-5-11 11:09:18 | 显示全部楼层
楼主的做法不妥,低压进线,采用TN-C-S比较合适,PEN线总等电位联结后就不会带危险电压了。
     
发表于 2011-5-11 11:11:37 | 显示全部楼层
违反强条肯定谈不上,只是必要不必要的问题
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:47:44 | 显示全部楼层
楼主的做法不妥,低压进线,采用TN-C-S比较合适,PEN线总等电位联结后就不会带危险电压了。
小菜 发表于 2011-5-11 11:09

我到是喜欢用TN-C-S,不过我们这儿审图的以雷规
    “第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 ”为依据,要求必须采用TN-S系统。
     
发表于 2011-5-11 17:02:55 | 显示全部楼层
tn-s系统用3P就行
     
发表于 2011-5-11 17:39:50 | 显示全部楼层
“第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 ”为依据,要求必须采用TN-S系统。

审图的又扯了:
此配电箱一般仅指低压屏引出的首级配电箱(如住宅单元总箱),不是要求从变压器就必须开始TN-S
     
发表于 2011-5-12 10:01:48 | 显示全部楼层
啊哈,本人隔离开关一直用4极的,而且本人认为隔离就该用4P的
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-10 20:59


老嘿理解有误
并不是隔离就该用4P,也可以用3P,领零线上用连接片
     
发表于 2011-5-12 17:09:43 | 显示全部楼层
我到是喜欢用TN-C-S,不过我们这儿审图的以雷规
    “第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电 ...
linjianming 发表于 2011-5-11 16:47

审图的要接受继续再教育
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则