地上燃气锅炉房满足GB50016-2006、GB50058-92、GB50041-2008、GB50028-2006、GB50019-2003等设计规范的电气设计底线(不罗列其他基本设计要求)
1、燃气锅炉房应设置燃气报警装置,且燃气报警器应保证紧急自动切断阀与通风机、燃气报警的联锁(燃气锅炉房燃气入口管、干管或总管上的紧急自动切断阀应有两路联锁:一路联锁受控于通风机——通风机开,手动开阀;通风机停,自动关阀;另一路联锁受控于燃气报警——报警1min后,关阀),燃气报警器宜与燃气锅炉房事故排风机联锁;
2、燃气锅炉房事故排风机在锅炉房的室内外均应有启动按钮,方便控制;
3、燃气锅炉房通风装置应防爆(注:控制箱可不防爆,仅指风机防爆——为此专门求证过专业人员和编制人员);
4、应注意做好燃气锅炉房的防雷、防静电设计。
同时建议:
除满足上述4条最基本的要求外,推荐按以下基本原则设计(个人建议,仅供参考):
1、燃气报警器与燃气锅炉房事故排风机联锁——燃气报警,自动开事故排风机;
2、同上;
3、同上;
4、同上;
5、燃气锅炉房内的燃气报警探测器及管线——防爆电气设计;
6、燃气锅炉房内的照明配电及管线——防爆电气设计;
7、燃气锅炉房内的所有动力、控制箱配电及管线——可不做防爆电气设计。
遇上燃油锅炉房,建议油泵——防爆电气设计。
若有遗漏,楼下兄弟补齐,先行致谢。 |
|