消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
hahaoohehe
消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 可消防电梯也是变频调速的吧?
火
[复制链接]
闻见知行
闻见知行
当前离线
积分
8980
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-31 18:57:25
|
显示全部楼层
消防设备
的控制回路
不得采用变频调速器作为控制装置。
各位说的是主回路吧?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
han2003
han2003
当前离线
积分
22553
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-31 19:08:40
|
显示全部楼层
根据规范的原意和编写人的解释,应该说的就是电动机主回路不允许采用变频设备的意思。。。。。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
闻见知行
闻见知行
当前离线
积分
8980
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-31 20:05:37
|
显示全部楼层
我碰到的一个项目:
排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统补风,且该空调平时为多个排烟分区送风。
火灾时为保证补风量不大于排烟风机风量,空调机组必须在指定的频率(调试时确定)运行,也就是说消防补风设备必须使用变频器。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ywm999
ywm999
当前离线
积分
157
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-12-10 19:05:21
|
显示全部楼层
水专业的变频泵调速一般是以恒定压力为设定条件,而不是以恒定转矩为设定条件。流量会根据下游的需求量而不断变化,但压力的变化是设定压力的上下1米水头的范围内。