“我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?
还有一点是: 对于电子信息系统的接地,由于阻抗较大,那这段阻抗所占的电压岂不是很大? 电子信息系统以此做等电位接地,基准电压岂不是很高?”
试回答一哈,
1 准确地说,雷电应该是频率跨度很大的一种电磁现象。规范对防雷系统的接地电阻要求,是对于其较容易实现的情况下而言。对于高土壤电阻率的情况,规范要求加强等电位联结,不强求接地电阻。
2 从回答1的角度出发,对于高频电子系统,也是要求加强等电位联结。
楼主所说,基准电压很高,是对等电位联结系统之外的电位而言,对等电位联结系统内的电压几乎是等于零的。