8、几种情况,尺兄现在的结论性意见能不能给出?(变压器中性点接地等等问题自设前提)一是对于变配电在同一建筑,低压配电盘要给本建筑和其它邻近建筑供电,本建筑内为TN-S,去往其它建筑四根线(对于其它建筑是TN-C-S),低压均为两路进线加母联,此时有变配电室的建筑中,低压配电的两路总进线和母联为几极开关?无变配电的邻近建筑两路进线和母联为几极开关?
当然上面很多问题与文章本身无紧密对应关系,只是想探讨几个问题,望不吝赐教啊!

无能力给答案。
国家标准、规范都对变压器接地问题没理清思路,要结论性意见——难。
看2011年5月10日~ 12日国际电工委员会(IEC)第 64 技术委员会(TC64)电气装置和电击防护技术委员会给不给力了,但愿能有收获。
发表于 2011-4-2 21:46:09 | 显示全部楼层
这个问题需要给出图示来。
我今天刻意去查(单位和家里的机子),god_disciple发的帖子《高频低阻抗等电位联结的不解》一个资料。这个资料,我看过,只是保存的是英文名字,也不知保存在那个目录,一时没有找到,还不能给这坛友一个好的回复。
收获是看到了以前收藏的UPS的文章。上一个图,大家就能清晰明了,EPS,UPS的接地问题。
     
发表于 2011-4-2 21:47:58 | 显示全部楼层
补充一问:对于规范组“此条只规定了使用四级开关的情况,未规定不用四级开关的情况。”这句话怎么看?

1、会议纪要“四极开关”写成“四级开关”。
2、对7.5.3关于“三相四线系统中四极开关的选用。。。。。。”中的设计条款,个人认为有两条存在问题。
发表于 2011-4-2 21:48:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2011-4-2 21:56 编辑

(, 下载次数: 0)

(, 下载次数: 0)

应当怎么做一目了然,无可争议。
发表于 2011-4-2 21:50:01 | 显示全部楼层
三极四极这个问题,必须得上图,配图说话。才能说得清楚明了。
     
发表于 2011-4-2 22:00:35 | 显示全部楼层
JGJ16-2008

7.5.2在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。

7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:

1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;

尺短寸长在《民规》JGJ16-2008/P69的批注:

1)2台变压器3个主开关(2个低压主开关和1个母联开关),怎办呢?不准用三极开关了吗?

2)2台变压器3个主开关(2个低压主开关和1个母联开关),如果低压馈线配电采用了TN-C-S系统,“应作用于所有带电导体”按技术措施的表5.5.3-1“注1”理解成“断开”,选用了四极开关,岂不违反7.5.2“在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器”强制性条文了?

注:PEN属于带电导体应无争议。故:如何认识“作用于”是关键。
     
发表于 2011-4-2 22:04:49 | 显示全部楼层
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;

疑惑——TN-S系统没问题,唯TN-C-S系统存在PEN重复接地,两路进线的PEN接于一起,是否存在问题?
即便N线因采用“四极开关”切换没有并联,但在PEN线环节因重复接地已经并联接在了一起。

1)两电源的低压馈线采用TN-C-S系统(如两个满足一级负荷或二级负荷的10/0.4kV变电所市电——不在一处),其受电侧建筑物的两路进线的PEN线因重复接地并接,问题是否应该不大?

2)两电源的低压馈线采用TN-C-S系统(如两个满足一级负荷或二级负荷的10/0.4kV变电所市电——同在一处),其受电侧建筑物的两路进线的PEN线因重复接地并接,均无问题存在吗?
     
发表于 2011-4-2 22:05:57 | 显示全部楼层
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;

疑惑——

“两电源同在一处共用一低压配电盘(柜)”与“两电源不在一处,不共用低压配电盘(柜)”是一样理解、处理吗?为何?
     
发表于 2011-4-2 22:07:04 | 显示全部楼层
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;

批注——“四级开关”应改为“四极开关”。

5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

正确。
     
发表于 2011-4-2 22:12:03 | 显示全部楼层
注册会员问的这些问题,尺短寸长限于水平,难以回答。

寄希望于今年的IEC国际电工委员会的交流会能解决这些问题。
发表于 2011-4-2 22:17:19 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
     
发表于 2011-4-2 22:20:18 | 显示全部楼层
错了已经N年的接线。
     
发表于 2011-4-2 22:23:50 | 显示全部楼层
唉,说什么才好呢。