前面应该很明确说了仅属于火灾危险场所;如何又来防爆之说呢?
大鼻山 发表于 2011-3-27 14:14
根据GB50058-92
第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。
属于21区的柴油发电机房内线路也应该明装呀!! |
|