链式配电,配电的电缆截面必须一样么?
火
[复制链接]
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-25 23:10:31
|
显示全部楼层
比如:三个链式相连的配电箱,它们之间相连的线缆要用和进第一个配电箱进线相同的线缆吗?
能不能第二个电缆按照只管后2个配电箱来选?
能不能第三个电缆只管最后1个配电箱来选?
如此变径,一般不允许。
但:
若变径的前提建立在短路保护、过负荷保护、接地故障保护全部能满足的基础上,则允许。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hahaoohehe
hahaoohehe
当前离线
积分
12207
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-3-27 09:47:21
|
显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yunlj
yunlj
当前离线
积分
60
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-5-9 12:37:35
|
显示全部楼层
不能变径。变径后总开关怎么选?按最小截面电缆选,必然不能满足三个配电箱的负荷;按总负荷选,最小截面电缆过载发热总开关都不会动作。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dhgao
dhgao
当前离线
积分
1040
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-5-18 15:12:45
|
显示全部楼层
看到这里,想起来,一般公建里面用的母线槽……如果中间不装设过载保护的话,应该也不能变径吧?