避雷针必设么?答:可以不设。如果非设不可呢?也没关系。此时,偶认为:
一、跟建筑专业和结构专业充分沟通。最好别让自己突然冒出的四根针状物,把建筑师和结构师给雷到,:-)
二、雨兄这屋顶四角避雷网高度,以及屋顶其他突出物的高度和位置都不明确,因此无法验证这些突出物是否得到保护。
三、不过就雨兄这种规整屋面(突出物也规整时)而言,可简化计算:只需按一针计算即可(且手算可矣)。因为最不利情况就是屋顶四角处,所以可采用滚球法,以某一屋角的避雷网为基点,以最靠近该角的避雷针作校验,以45米为圆半径。让针尖与角网与球面线相触:凡是其他突出物高出此球面线的,则得不到保护;反之得到保护。 |
|