级联(后备保护),就是靠上级断路器具有限流作用(就是快速分断),才能……
上级断路器不分断,怎么限流呀?
在后备保护中,上方位保护装置为了分担电弧能量,其开断时间应比下方位装置开断时间短(快),至少与下方位的开断时间同步。但是通常的情况是上方位保护装置的体积大,开断时间也较长,电弧的产生也要晚,就使得电弧能量的分担少,后备保护的效果差。限流型保护装置,开断时间极短,电弧能量的负担可以增大,与之匹配的下方位保护装置通过的短路电流峰值和可被抑制得很低,后备保护效果很好。由此可见,上方位保护装置选择限流型的很重要。
后备保护的分类
1全区域的后备保护
全区域的后备保护是指:下方位保护装置的额定短路分断能力不够(小于其保护范围的预期最大短路电流),因而设置上方位的保护装置,上方位装置的额定短路分断能力,在所有的过电流区域都能进行安全的后备保护。
2局部区域的后备保护
局部区域的后备保护是指:下方位保护装置的额定短路分断能力不够而设置上方位的保护装置,上方位装置的额定短路分断能力不能够对所有过电流区域进行完全的保护,但对某一区域,能进行保护。故此种组合保护方式,只有对已确定的局部最大预期短路电流能适应的情况下才能选用。
上面举的10.5KA,应该是局部区域的后备保护吧? |
|