发表于 2011-2-27 18:41:51
|
显示全部楼层
又:审图管不管施工图设计的SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2?
请电气设计人员也帮忙提供一下SPD设 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-27 09:46
说到审图,我说几句:
1、首先看有没有设SPD。。。。。。这个是一定要有的。。。没有的,提违规。。。。。
2、根据接地形式,看SPD的极数。。。。。。三极或者四极的。。。。。
3、至于选型。。不同分界处的防护要求不一样,对吧。。。。。设计最多有个放电电流要求。。。
其余的,顾不上了。。。。。。有些设计就有个图示,其余啥没有,你审什么啊。。。。。
反正情况就这么个情况。。。。。。这个设计问题比较大。。。。。。 |
评分
-
查看全部评分
|