发表于 2018-7-22 08:53:33
|
显示全部楼层
实际上,我认为这些设计手册计算方法也好,啥子工作制计算方法也好都是理论上的东西,往往靠这些计算出来的数据往往离实际情况有很大出入。在很多情况下,造成巨大的浪费。经常厂家给出的数据是1000KG,1.0M/S的电梯,在供电距离150米左右情况下,只要5*6电缆即可。看看我们的设计,要么选5*25的电缆,要么选5*16的电缆。甚至不少会放大到5*35,请问,这种根据这些“工作制”整出来的东西表面看来经过精心计算,最终的结果让人遗憾。
总之,靠这些理论计算的东西,数据只能作为配电设计的参考。
电梯配电设计不应该是一个一次设计便算完成任务的设计,应该有一个电梯招标完成后进行设计反馈、修正偏差的过程。由业主反馈电梯厂家电梯相关电气数据,由设计师进行线路和配电参数复核。形成一个闭环的过程,这才是电梯配电设计的正确过程。 |
|