选择载流量大于额定电流1.25倍以后,短路校核都不做了。。。。。我是这个意思。。。。。
这个放大估计有一级、二级的。。。。。。一般灵敏度不会有问题了。。。。。
如果按照过负荷的公式,载流量大于额定电流就可以了,还要校核短路时的灵敏度的。。。。。。
如果不算,短距离配电线路问题也不很大。。可是临界距离呢。。。。。所以我就放大一些。。。。
我以前都这么做。。。。。这个导体截面太抠,吃苦头哦。。。。。
大家可以估算一下的,一个项目,导体的造价到底多大比例,你再放大一级,又会增加多少投资。。。。。 |
|