账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

10KV变配电室中,多台变压器的中性线是否连在一起?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-10 16:22:56 | 显示全部楼层



我也觉得有些别扭。。。。。。可是不对在哪呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:24:59 | 显示全部楼层
就以此图为例(还有两图,在其他帖子里有,就不传了),柜内分出了N与PE.
之后,就该接谁接谁吧......

这图不错,还都是英文的,911room看过不少外国的规范什么的吧,懂的真多,其它2图是什么呀?
     
发表于 2011-2-10 16:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-10 16:34 编辑
回复  冷若冰


就以此图为例(还有两图,在其他帖子里有,就不传了),柜内分出了N与PE.
之后,就该接 ...
911room 发表于 2011-2-10 16:02


1.柜外,PEN不能互连,柜内已经不存在PEN了!———— 这个吧,你看图中的PE,柜内还是有PEN的。。

这个就是我说的“分出来的,是出线,不是这个母排。。。。。”
发表于 2011-2-10 17:14:59 | 显示全部楼层
回复 17# hahaoohehe

请参阅这个帖子,有IEC的原文和GB16895的文字
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18180-1-1.html
发表于 2011-2-10 17:24:15 | 显示全部楼层
回复 18# 冷若冰

冷板,如果想把问题说清楚,就尽可能把问题简单化,在帖子 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18180-1-1.html
中的三张图,PEN进柜后被标为PEN(N)、PEN(PE)、PEN,三种个情况。在每种情况的连接问题都是在进入柜内以后解决的。
即使第3种情况标注的是PEN,但也是内外有别的(尽管这中差别完全是人为定义的,没有物理意义上的差别,但为了简化问题,必须这样定义)
     
发表于 2011-2-10 17:26:31 | 显示全部楼层
但也是内外有别的———— 哦。。。。

这话怎么说,你再说说。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-10 17:42:07 | 显示全部楼层
5-54-1b.JPG 5-54-1c.JPG
图1是PEN先接到低压柜中PE母排,然后从PE母排引出N母排,PE母排接地
图2是PEN先接到低压柜中N母排,然后从N母排引出PE母排,PE母排接地
图3是PEN接到低压柜中PEN母排,然后从PEN母排引出PE母排和N母排,PEN母排接地

图1和图3有类似之处,但图2是PEN先接到低压柜中N母排。看王老的书,好像是说先接到PE母排,然后从PE母排引出N母排。

不知道这3个图各用在什么场合?有什么区别?
发表于 2011-2-10 17:42:52 | 显示全部楼层
回复 21# 冷若冰

仅提1点,PEN从变压器引入柜子这一段的线路阻抗,就体现了不同,严格地讲,变压器那点和柜内的PEN排的电位是不同的,尽管差别很小,但也是存在的。

我们讨论的接与不接,都要在柜子里,和柜子之间谈,不要把变压器及其引出线掺合进来。

回到此贴的题目,严格地讲,应是“10KV变配电室中,多台变压器的 PEN线 进入配电柜后 是否连在一起”
变压器及其引出线,不存在N,只有PEN,这个是绝对不能互连的,也不能就在变压器低压侧就近接地,所有的问题都要引到配电柜里以后,再做安排!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-10 17:54:25 | 显示全部楼层
变压器及其引出线,不存在N,只有PEN,这个是绝对不能互连的,也不能就在变压器低压侧就近接地,所有的问题都要引到配电柜里以后,再做安排!

恩!多台变压器对应各自的低压柜,低压柜内就像图1或图2或图3那样,现在的问题是:
1.多台变压器对应各自的低压柜内的PE母排是通过总等电位端子MEB互相相连么?
2.多台变压器对应各自的低压柜内的N母排是各自独立?还是要连在一起?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 18:42:33 | 显示全部楼层
不要把变压器及其引出线掺合进来。———— 如果我说的出线,指的是柜子的出线,你是不是就可以接受了。。。。。。我们的分歧在这段话我没说清楚,对吧。。。。

变压器出线不谈,如你所说,我也赞同。。。。

严格地讲,变压器那点和柜内的PEN排的电位是不同的,———— 这个问题就复杂了。。。。。

如果这段母线的阻抗不忽略,会有什么情况。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。
     
发表于 2011-2-10 18:44:12 | 显示全部楼层
多台变压器对应各自的低压柜内的N母排是各自独立?还是要连在一起?————独立。有问题没有。。。。

我认为吧:N线相连的前提是相线贯通。。。。。相线分段,N线也分段。。。。
     
发表于 2011-2-10 18:46:13 | 显示全部楼层
这三个图很有意思,谁能解释解释。。。。。。。

第三个图我知道:低压配电总箱或者入户总箱的接线方式。。。。。该箱为用户箱。。。。。

另外两个是怎么回事。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-13 09:23:35 | 显示全部楼层
2台变压器联络,为什么有的母联开关用的是四极开关?
1台变压器故障,另1台变压器带所有负荷的时候,在联络处用四极开关是为了把N线连接?
每台变压器引出的N,要是各自独立的话,如果母联开关用三极开关,故障变压器所带负荷的N线从什么地方来?
     
发表于 2011-2-13 13:08:04 | 显示全部楼层
2台变压器联络,为什么有的母联开关用的是四极开关?
1台变压器故障,另1台变压器带所有负荷的时候,在联络 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-13 09:23



你可能没有把PEN和N分清楚。。。。。

变压器出来的只能是PEN。。。。。PEN出来,后面的问题就简单多了。。。。。

联络用3P。。。。。。N线分段。。。。。。。出线引出多种接地形式。。。。。

如果变压器出来的是N,后面的名堂就多了。。。。。

两台变压器之间用4P。。。。。N线不能重复接地。。。。。

N线分段行不行我就分不清楚了。。。。。

不知道我说的有没有问题。。。。。楼下发修改通知。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则