3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
火灾时,具体要切除多少负荷,要根据着火位置才能判断,这应该不好计算。
所以算变压器容量的时候,如果三级负荷与非消防一二级负荷之和 > 消防负荷(小于的时候很少),就按照三级负荷与非消防一二级负荷之和 来选变压器?而着火的时候,只要满足 切掉的非消防负荷>消防负荷,就不会出现变压器过载的情况。(如果把握不到,变压器也有过载功能,不会出现大的情况)