今天去消防验收,碰到的小问题,求解。 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
dafu1132232
今天去消防验收,碰到的小问题,求解。
火
[复制链接]
gdx8785
gdx8785
当前离线
积分
29574
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-1-13 13:06:38
|
显示全部楼层
建筑中庭处的防火卷帘有单侧设按钮的情况
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wurenhecai
wurenhecai
当前离线
积分
8997
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-1-13 22:37:16
|
显示全部楼层
呵呵,说的是,明知道另一侧都是空的也设,傻得真不是一点
评分
参与人数
1
E币
+5
收起
理由
尺短寸长
+ 5
呵呵,说得是!
查看全部评分
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-1-15 19:10:28
|
显示全部楼层
GB50116-98有明确规定
1、疏散通道上(注意用词:不是仅针对疏散走道)的防火卷帘门:应双侧设按钮;
2、仅作为防火分隔(如:自动扶梯处或防火墙上但不在疏散通道处的)的防火卷帘门:单侧设按钮即可。
评分
参与人数
1
E币
+10
收起
理由
冷若冰
+ 10
规范。。。。
查看全部评分
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-1-15 19:26:12
|
显示全部楼层
补一句:
“单侧设按钮即可”也是需要认真斟酌、考虑的。
比如按钮设在哪一侧,存在一个合理性的问题。
胡乱、随便就安一个按钮了事,可能就不对了。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析