楼主: lin1977

隔离变压器后出两根线还是3根线?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-12-28 00:18:57 | 显示全部楼层
铁芯接地是出何考虑?变压器分二种,非金属的不用接地{:tongue:}
     
发表于 2011-2-10 00:04:01 | 显示全部楼层
未命名.jpg
     
发表于 2011-2-10 00:12:05 | 显示全部楼层
“铁芯接地”应为“屏蔽层接地”,隔离变压器有最简单的隔离变压器,带屏蔽层的隔离变压器,还有高性能隔离变压器,带屏蔽层的隔离变压器对敏感设备干扰较小, 我们普通用的选用最简单的隔离压器应该就可以满足要求了
     
发表于 2011-2-10 00:15:49 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg 请教一下,以上二种变压器可否用于游泳池水下灯照明用?样本多为“控制变压器”,不明白是否就为“隔离变压器”?
发表于 2011-2-10 09:30:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-10 09:43:20 | 显示全部楼层


SELV不能配PE。
而且要注意!原则上一个隔离变压器的二次绕组,只能带一个负载,如果带多个,这些负载要做局部等电位联结。
“阀体安装在钢管上”,钢管实际起到了“局等”作用。
发表于 2011-2-10 09:43:30 | 显示全部楼层
是说变压器一次侧需要铁心接地,二次侧不可以接地,变压器外壳接地么?
发表于 2011-2-10 09:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 10:33 编辑
是说变压器一次侧需要铁心接地,二次侧不可以接地,变压器外壳接地么?
小王 发表于 2011-2-10 09:43


1.如果外壳是金属的,变压器又有屏蔽层引出线,则将这些导体统统接到一次侧的PE线上,与低压配电系统的PE线相连。
如果外壳是绝缘的,也没有屏蔽层,则不必接PE,此时铁芯与其他各导电部分都是绝缘的,接PE反而危险!
2.二次侧不要引出PE,否则就失去了“电气分隔”作用!
3.如果二次侧带超过1个以上的负载,这些负载的外露导电部分要做“局部等电位联结”。

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 先行谢过

查看全部评分

发表于 2011-2-10 09:56:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-10 10:07:37 | 显示全部楼层
{:1_274:}十分全面,谢谢!
发表于 2011-2-10 10:09:16 | 显示全部楼层
问:
你这套理论的出处在那?
如果你是看书请告之书名。
如果是听传说来的,请告知听谁说来的。
治学以诚 发表于 2011-2-10 09:56


呵呵,
回答如下:
1、2,IEC60364-4-41,411.1.4
3、王老的教诲,也见《500问》之10.4及10.7

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好。

查看全部评分

发表于 2011-2-10 10:28:16 | 显示全部楼层
使用隔离变压器防电击的原理在第6章和第7章中已论述。在应用中,最好采用1台隔离变压器供1台设备的方式,也可采用1台多个二次绕组的隔离变压器,每个二次绕组各供1台设备的方式。但为节省投资和简化线路,有时也自一隔离变压器绕组供多台设备。应注意后一种方式并不安全,这时各台设备的金属外壳应用与二次回路导线等截面的绝缘导线互相连接以实现不接地的等电位联结……

引自:低压电气装置的设计安装和检验(第二版) 155页 第十八章 隔离变压器和特低电压的应用

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不错。

查看全部评分

发表于 2011-2-10 10:32:27 | 显示全部楼层
回复 27# hahaoohehe


版主,应与加分!