关于住宅过欠压保护的规定及个人看法

  [复制链接]
发表于 2010-12-13 23:20:38 | 显示全部楼层
小时候家里通电时只用刀闸加保险丝
经过农网改造采用了漏电保安器
现在自己设计配电房则在进线柜设置欠压脱扣(3s-5s)
电表箱用二级微型断路器(1P+N)
     
发表于 2010-12-13 23:20:38 | 显示全部楼层
是“宜”。—————— 这个是设计人员误读了“宜”的效力,应该做。。。。

宜也应该做,这点钱要投,不是值得投,是要投。。。。。

供电部门拒之门外————它们是怕麻烦,又省几个钱。。。。

一户一表箱产权是它们的,这个很麻烦啊。。。很麻烦。。。。
     
发表于 2010-12-13 23:30:23 | 显示全部楼层
就是有麻烦存在,才说这事的。
规范有规定,关键在执行。
否则,一切白搭!

既是“宜”,它就与“应”、“必须”的执行力度有差距。
各地对“宜”的认识,可是有不小的差距。
我花了些时间看的,意见并不一致。
有些供电部门是最大的障碍:不学习,听不进意见,还老摆臭架子。看了就来气。
     
发表于 2010-12-13 23:36:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-12-13 23:51 编辑

这不是没办法吗,供电部门的设计室,那是相当好的。。。。啧啧啧。。。。。嫉妒兼羡慕。。。。。

他们哪里用学习啊,不学习都很有钱。。。。。没空学习。。。。真的真的。。。。

我不知道你们其他地方怎么样,我们这,就一个这样的设计室,好像最近又弄了一个出来了。。忙的什么似的。。。。没空学习啊。。。

我和他们聊过这些话题,他们说,那是你们民用院的事,我们执行DL。。。。DL没有这些要求啊。。。。

他们真的不懂这些国标,他们也想学,真想,还叫我把规范借给他们,我怎么借。太搞了。。。
     
发表于 2010-12-13 23:40:53 | 显示全部楼层
怆然涕下——
     
发表于 2010-12-13 23:42:10 | 显示全部楼层
哎,要是不看规范做出来的活都供不应求,那我还看什么规范啊。。。。

供电部门的活都是人家求它们做的,哪里和我们民用院,是我们求人家给活我们干不是。。。。。

唯恐做错了,出什么事自己扛不了,影响了生计啊。。。。。

阿斯,要是编规范,千万别省钱,多加几个保护措施。。。。。真的真的。。。。
     
发表于 2010-12-13 23:44:39 | 显示全部楼层
你再厉害,也不能写成“它们”啊,快改快改。
     
发表于 2010-12-13 23:46:21 | 显示全部楼层
其实呢,也不是设计人员误读“宜”了,主要还是投资方的压力。。。。

投资方会找几个设计院退休的之类的,人家也为了生计不是,然后就会对“宜”字打擦边球了。。。。

我要是编规范,直接“应”。。。。让他没了什么邪念和余地。。。。。

哈哈哈哈哈,对不对,在总则的最后一条加上:以设计人员的要求一致。。。。哈哈哈哈哈,搞吧。。
     
发表于 2010-12-13 23:49:17 | 显示全部楼层
修改通知:

根据尺短要求,本帖子涉及供电部门工程师的“它们”均改为“他们”,此处笔误。。。。

“它们”指的是供电部门设计室。“他们”指的是设计室的工程师。。。。。

哈哈哈哈哈,对事不对人啊。。。
     
发表于 2010-12-13 23:50:14 | 显示全部楼层
天地悠悠。。。。。。
红尘滚滚。。。。。。
     
发表于 2010-12-14 10:12:22 | 显示全部楼层
请推荐几个能实现欠、过压保护的产品。谢谢了。
     
发表于 2010-12-14 20:12:46 | 显示全部楼层
施耐德CN65系列。。。。可以配附件。。。。

其他楼下补充。。。。
发表于 2010-12-14 21:17:40 | 显示全部楼层
其实也不能全怪供电部门,住宅规范条文说明中,明确防火灾剩余电流保护动作于跳闸,这让供电部门根本无法应付,如果改为动作于报警(也没必要不分场合均动作于跳闸),我想供电部门会乐于接受的。
     
发表于 2010-12-14 23:42:23 | 显示全部楼层
其实也不能全怪供电部门 —————— 这话比较客观。。。。

对供电局来说,供电连续性好像是在首要地位的。。。。。

我见他们的设计比较多的情况是:保护电器和线路在过载问题上是不匹配的。保护电器的额定电流大于线路载流量。。。

除了短路保护能实现,过载、接地故障几乎是不可能了。。。。他们也不管。。。。不知道为什么。。。。

应了那句话:重发轻配不管用。。。。。要是有这么多的线路保护,估计他们也给累死。。。。
     
发表于 2010-12-15 20:02:56 | 显示全部楼层
关键就在于防范电气火灾的剩余电流动作报警RCD(不跳闸的报警RCD),也不让装,因为他们的标准柜型无此接线方案。

够可笑,更使人愤怒!