普通一级负荷通过母联作为首端切换是否可行

 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-3 16:56:18 | 显示全部楼层
3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
    1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
    2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。
说明:一级负荷中特别重要的负荷的供电除由双重电源供电外,尚需增加应急电源。由于在实际中很难得到两个真正独立的电源,电网的各种故障都可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。对特别重要负荷要由与电网不并列的、独立的应急电源供电。
        工程设计中,对于其它专业提出的特别重要负荷,应仔细研究,凡能采取非电气保安措施者,应尽可能减少特别重要负荷的负荷量。
★ 3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
说明:采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
    一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
     
发表于 2010-12-3 18:25:05 | 显示全部楼层
楼上的,解释解释。。。。
     
发表于 2010-12-4 21:23:07 | 显示全部楼层
解释是一级负荷只对电源提要求。二级负荷对回路提要求
     
发表于 2010-12-4 21:44:01 | 显示全部楼层
楼主的问题和列出的规范看着没什么联系啊。。。

楼主咋个想法。。。
     
发表于 2011-7-4 17:58:12 | 显示全部楼层
怎么没有结论呢。到底是怎么做的呢,全不末端切换吗?
     
发表于 2011-7-4 20:59:47 | 显示全部楼层
看情况吧,比如弱电总机房,要末端切换,再比如商场照明,就可以不用末端切换
发表于 2011-7-6 12:08:03 | 显示全部楼层
非消防的一级、二级负荷规范没有要求末端切换,只是对电源提出要求;但是技术措施就要求末端切换,但是技术要求不是国标规范吧。
发表于 2011-7-6 12:10:07 | 显示全部楼层
我又看了技术措施的总则一次,没发现有“必须执行本规范”之类的字眼!
     
发表于 2011-7-7 22:19:47 | 显示全部楼层
本身就是措施,哪来的强制执行?
     
发表于 2011-7-10 23:31:01 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 挑对的做。。。是大方向!

查看全部评分

     
发表于 2011-7-14 13:18:16 | 显示全部楼层
按措施是不行的!但技术措施就是个鸟!
一会儿软一会儿硬的,让人摸不清头脑!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-15 17:08:50 | 显示全部楼层
同意他是个鸟{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 恶意灌水。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-16 10:08:26 | 显示全部楼层
楼上几个太不严肃了。。。。。

普通一级负荷在没有特别要求的情况下,可以在母线切换。。。。。。。这个算不算结贴。。。。。。

还有疑问没。。。。。
发表于 2011-8-11 22:36:26 | 显示全部楼层
很简单的一个问题 有个问题大家一直可能都忽视了 当一台变压器停电检修时 需要切断所有三级负荷以保证一二级负荷的供电 如果这样 楼主的问题就出来了 用2个三级负荷供电的配电箱出2个电源至如厨房动力等负荷处就不能保证厨房动力的供电(厨房动力是不是一级负荷不知道)。
     
发表于 2011-8-12 08:27:34 | 显示全部楼层
很简单的一个问题 有个问题大家一直可能都忽视了 当一台变压器停电检修时 需要切断所有三级负荷以保证一二级负荷的供电。。。。。。zhqpao 发表于 2011-8-11 22:36


请zhqpao告诉我们:哪本规范或哪个管理规定要求“当一台变压器停电检修时,需要切断所有三级负荷以保证一二级负荷的供电。。。。。。”?