当年本人是反对N线单相回路设熔断器的。
理由是国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》的第4.5.6条规定: 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。“
而供电部门认为,此条内容是针对三相四线回路的,不适用于单相回路。 |
|