{:sweat:}什么结果~我是请教~不是指点哦~
1、本人设置了分配电室,但是呢,后面带的全是消防负荷,进线 设置了过负载保护,被判了强条。
2、私下认为,大家取的总断路器总是要大于计算负荷的,所以,总断路器应该是要设置过载保护才对。
3、再就是关于,消防负荷都是 “不让用” 微型断路器,感觉也挺浪费的,我一个 5A的计算电流,还不让我用个 16A的 微型断路器么,即使他带了过载保护又怎么了?
总结:消防负荷所规定的 不允许带过载保护,应该指的是对该消防设备不带过载保护。而不是对该设备的配电线路不带过载保护(还是有一点点区别的)。线路带过载保护不等于消防设备带过载保护。{:sweat:}我还得去改图...
这几天没在线~
感觉全是死板的在执行条文啊~ |
|