账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

求教:什么是零序电流

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-19 14:27:11 | 显示全部楼层
受教了!{:49:}
     
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:47:09 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:49:20 | 显示全部楼层
这个电流可以是三相不平衡电流——————这个是实实在在的东西,可是零序电流那个思想怎么建立?

可以是相N短路电流,今天还应该包括谐波电流——————这个我赞同。。。

好了,老诚,要是你的知识也只是到这个程度,我也不好再问了,我也就到这里。。。

能不能给个数学模型或者实例计算一个给我看看。。。
发表于 2010-11-19 21:52:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:55:42 | 显示全部楼层
我都说出1918了——————

这个我真不懂,我的思想建立不起来,要不我怎么会低声下气的在这求教呢。。。。
     
发表于 2010-11-20 00:23:28 | 显示全部楼层
受教了!
诚版继续,我也跟着老冷学学
     
 楼主| 发表于 2010-11-21 17:33:00 | 显示全部楼层
黑子,估计老诚也不懂了。。。

哎,一代准大师,折戟零序电流之上。可惜可惜。。。。。
发表于 2010-12-2 20:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-12-2 23:19:49 | 显示全部楼层
唯上智与下愚不移矣
治学以诚 发表于 2010-12-2 20:51



不通不通。。。。

老诚,这个是引用哪里的话。。。。

我知道,以你的力气,弄不出这么文绉绉的话的了。。。。

你这个人,粗糙,粗糙的很呐。。。。。
发表于 2010-12-8 14:39:32 | 显示全部楼层
什么是零序电流
百度百科 详解
http://baike.baidu.com/view/941768.htm

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 非常感谢。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:10:11 | 显示全部楼层
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。

如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。

这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:10:51 | 显示全部楼层
产生零序电流的两个条件

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;   

2、零序电流有通路。   

以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。   

零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:12:40 | 显示全部楼层
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。

只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。

对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:14:05 | 显示全部楼层
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图。

(1 ) 求零序分量
  
(1 ) 求零序分量:把三个向量相加求和。

即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。

同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。

最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:14:59 | 显示全部楼层
(2) 求正序分量
  
(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。

按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则