结论:
要使MCB在短路或接地故障满足动作灵敏度要求,单相或三相MCB-B16、C16、D16若均以BV-2.5mm2配电,则由于B、C、D瞬动值的不同,其极限供电距离也有所不同。
短路或接地故障满足动作灵敏度必须进行校验,否则危害无穷。
由于末端配电回路导线线径截面很小,导线的电阻起决定作用,电抗几可忽略,系统阻抗和变压器阻抗、干线阻抗作用也有限(各位可以试着算算),MCB-B16、C16、D16(对应选用的线径截面)各自存在供电极限问题,必须重视。
特别提醒:
不允许利用MCB、MCCB、ACB过负载保护(防护)的反时限动作曲线作为校验短路或接地故障灵敏度的依据,太不可靠。《低压配电设计规范》GB50054-95的设计规定是不允许的,它规定以瞬动或短路短延时脱扣来满足动作灵敏度。
MCB一般不具备短路短延时脱扣功能,故以瞬动脱扣来满足动作灵敏度是唯一之选(当然:采用RCD满足单相接地故障者除外)。
不满足动作灵敏度时,应采取下列技术措施解决:
配电箱作合理移位减小配电线路长度;
放大配电线路的线径截面;
增加熔断器保护(躲开起动电流是前提条件);
减小In(与Im对应),但不得小于计算电流(躲开起动电流是前提条件);
将D16换成C16、C16换成B16(躲开起动电流是前提条件);
……
等等。
总之,电气设计必须做到满足单相短路和单相接地故障动作灵敏度要求。 |