账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

[问题探讨] 低压柜内备用抽屉的数量及作用?

  [复制链接]
     
发表于 2013-7-30 17:59:16 | 显示全部楼层
还的根据实际情况来做啊
发表于 2013-7-31 12:36:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 ekunyao 于 2013-7-31 12:41 编辑

这里的备用应该是预留的意思,用于发展也用于检修替换,我看到的规范里面对这个预留量有数据要求是《民规》2008版 7.1.4的第2款以及相应的条文解释:

7.1.4 低压配电系统的设计
第2款 在工程建设过程中,经常会增加低压配电回路,因此在设计中应适当预留备用回路,对于向一、二级负荷供电的低压配电屏的备用回路,可为总回路数的25%左右。

《技术措施》2009版5.1.2第3款也写的25%,不过没有特别提是一二级负荷的。
发表于 2013-7-31 12:38:02 | 显示全部楼层
抽屉柜好像我们这里基本都不让用了,说是性价比没原来预想的那么好,现在我们这里一般是用固定分格或抽出式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则