发表于 2010-11-7 22:40:23
|
显示全部楼层
呵呵~~ 困惑的人很多啊,规范只是告诉你划分负荷的原则,没告诉你哪些负荷一定是几级,如何划分负荷是设计人确定的,没有绝对的错,也没有绝对的对,有关人身安全的负荷是一级负荷是毋须质疑的,你这样做了,说明你的设计更加严谨,可靠性更高,更加符合注重安全的设计理念,将来出了火灾事故追查不到你什么责任,如果你搞设计的人没有这样一点明哲保身的观念,那劝你还是不要搞设计了,说不定会有牢狱之灾,去搞施工吧,如果你只想着怎么画图简单就怎么来,总有一天会有麻烦的,三级负荷建筑里的消防用电你非要划分为三级,非要单电源供电,当然也是可以的,你这样干了,被追究责任的可能性要比按一级负荷设计的可能性大的多。
建筑里有不同的负荷等级的用电负荷是很常见的事,普通住宅的楼顶有一个人防警报器,你说这个警报器是几级呢?如果你按三级负荷考虑,那你的麻烦可就大了,所以,
三级建筑里的消防负荷按一级负荷设计,是很平常很常见的,双电源供电也是很应该的,并不值得大惊小怪。