变压器的工作方式,并不是一成不变固定的,如果真要限定死变压器的工作方式,比如一用一备就铁定是一用一备,两台工作互为备用就一定是两台工作互为备用,这样即不利于节能,也会影响供电的可靠性和灵活性,一座建筑中的用电负荷是变化的,并不是一个恒定的数值,一天当中都会有很大的变化,深夜负荷很小,白天用电高峰时又可能会很大,从一年来看,冬季用电负荷小,夏季空调负荷多,负荷大,如果变压器的运行方式根据负荷变化的情况灵活改变,可以节能,比如冬季将一台变压器停用,母联开关闭合,用一台变压器就可以足够供全楼负荷,停用一台变压器可以减少一台变压器上的损耗,可以节能,夏季负荷大时,将母联开关打开,两台变压器都投入使用,能够满足夏季大负荷的用电需要,在这其中,母线分段,设置母联开关起着非常重要的作用,我认为母联开关应该用断路器,而且也能够做到动作上的配合,有利于减少故障时的停电范围,负荷开关在低压上很少用,是一种趋于淘汰的器件,在我的印象中只有在老式的PGL固定柜上才有用,古董级的东西拿出来用有点落伍了。 |
|