账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

请问,利用钢柱做防雷引下线时,测试点如何设置?

  [复制链接]
     
发表于 2010-10-24 22:48:32 | 显示全部楼层
另外,我们一般在上人屋面,避雷网格都可以暗敷啊。这种就可以达到要求,为什么这样就不行呢。没有规定一定要把圆钢支起一定高度
     
发表于 2010-10-24 22:52:43 | 显示全部楼层
这个做法就是直接用12的热镀锌圆钢放在钢屋面上,交叉点可靠焊接,————这个做法没有标准图吧?

这么直接焊接,以后屋面板可能会漏水的,可能还是参考标准图比较好,有些防水的措施。。。

彩钢板基本达不到要求,————这个没问题的,设计要求做到,施工不改设计就可以了。。。。
     
发表于 2010-10-25 09:15:55 | 显示全部楼层
冷版主:我没有说热镀锌圆钢跟屋面焊接啊,只是圆钢和圆钢交点处焊接啊。圆钢只是放在屋面上啊。
     
发表于 2010-10-25 23:12:58 | 显示全部楼层
圆钢只是放在屋面上啊。————和钢屋面没有连接,只是接触?不合适吧。。。。

你得固定避雷带。。。怎么固定的?
     
发表于 2010-11-1 21:27:28 | 显示全部楼层
我有一个问题,想不明白,一般情况下,那个屋架也是金属,而且结构上是网状的而且屋面又是金属屋面,为什么还要在屋面做避雷带,用屋架的金属网格行不。金属屋架的钢筋比框架结构的混泥土屋面里的面板钢筋大且密。混泥土屋面里的面板钢筋可以避雷带,金属屋架就不可以?{:24:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 能导电入地就可以

查看全部评分

发表于 2010-11-3 22:32:13 | 显示全部楼层
我的做法:
1.除第一类外,如果板下无易燃物或采用双层板,可直接彩板做接闪器。
2.应设,一般钢柱外是彩板,无法保证测试端子接到连接螺栓上。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 新入伙。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-3 23:43:53 | 显示全部楼层
2.应设,一般钢柱外是彩板,无法保证测试端子接到连接螺栓上。————好的,说说怎么设的。。。
发表于 2010-11-12 18:01:08 | 显示全部楼层
测试点是不是可以从基础钢筋内(或是基础短柱)引一根接地线出来呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 可以的。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则