老诚的意思,可能是,大家做出个选择,然后对自己的选择做个分析。首先要是供电局采用那种插卡取电的电表的话,肯定是分几层集中设置(一般嵌墙安装),这样方便住户操作。要是集中电表的话,我觉得也是18层分界为宜,首先这个是一类和二类高层的分界,太高末端的电压降太厉害,线路的损耗太大(住户承担这个费用),再者供电局最大集中表位为18表位的,一梯几户,就可以分设几个集中表箱了。最近接触的是江西一个住宅项目,那个图纸是18层住户(不含机房层)是集中设置的。 |
|