2.楼主列举照片说讲见到阿联酋变压器只有N,而非PEN,请问阿联酋的接地系统是什么?记得香港也是采用英国标准,据香港同行说是TN-S-TT,而接地系统TN-S和TT在变电所低压主开关和联络开关是可以采用4极的,如果阿联酋的接地系统与香港系统相同,楼主所说采用4极没有错,但据此楼主在资料3.3.5条说认为低压出用3极开关就是错误的未免轻率了,更是在资料3.3.5条假设变压器引出的是L1L2L3和PEN,低压柜处的开关也应该是4P,为此在筑龙21楼遭到 wurenhecai的质疑,楼主对IEC标准中PEN线不允许断开的规定不熟我不信,那为何还要认为PEN可以断开呢?当面对质疑,楼主在筑龙23楼的回答是:“在这个国家,很普遍的例子。对于中国要走出去的企业来讲,也必然要遇到。”不知所云。 |
|