账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

十二万分的震惊

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-7-1 22:29:18 | 显示全部楼层
想了半天,问题肯定有的。鉴于本人水平不杂的,还是看看图好些。
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:54:34 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-2 10:01:45 | 显示全部楼层
回复 17# 治学以诚


    我是说你还有这个功夫研究这玩意

我画图都是瞎画,嘿嘿
     
发表于 2010-7-2 10:33:43 | 显示全部楼层
老诚说的情况,我们都是这样做。“三个配电柜共N排”不可能吧。。。PEN是互联的。我觉得全国都是这样,不只是山东。
只要漏电报警系统探测器接在三个配电柜PEN互联点后就可以了。探测器分别接在“三个配电柜共N排”后也不是不可以。当然,不该共N排。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 此人淡定。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-2 10:36:50 | 显示全部楼层
已经想办法把图片放上去了,附件上传的问题还在跟他们交涉,给大家带来的不便想大家表示歉意。
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:11:03 | 显示全部楼层
老诚说的情况,我们都是这样做。“三个配电柜共N排”不可能吧。。。PEN是互联的。我觉得全国都是这样,不只 ...
cqzrm 发表于 2010-7-2 10:33



    问题严重性远超过我的想象。
     
发表于 2010-7-2 12:35:52 | 显示全部楼层
这个问题不是太好说。几个回路的PEN做总等电位,本身就是连在一起的。在做等电位的位置,PEN分出N和PE,其实几个回路的N和PE也是都连在一起的。即使N母排分离,N线电流还是可能通过其他回路的PEN线返回电源。
     
发表于 2010-7-2 17:45:30 | 显示全部楼层
回流变电所的时候,PEN本来就是并联的,不值得大惊小怪.倒是剩余电流的做法,肯定现场是改掉的,不然无法运行
     
发表于 2010-7-2 18:36:10 | 显示全部楼层
老诚还是没有说结果。。。
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:42:15 | 显示全部楼层
老诚还是没有说结果。。。
冷若冰 发表于 2010-7-2 18:36



    冰兄巨眼
     
发表于 2010-7-2 18:52:56 | 显示全部楼层
吾仅一杆大笔尔,无巨眼。。。。

巨眼的是老诚你。
 楼主| 发表于 2010-7-3 09:56:38 | 显示全部楼层
回流变电所的时候,PEN本来就是并联的,不值得大惊小怪.倒是剩余电流的做法,肯定现场是改掉的,不然无法运行
小菜 发表于 2010-7-2 17:45


两根PEN线,一根150平方,一根35平方两线并联,线路中总不平衡电流是150A。两线中电流是怎么分配的呢?当线路短路时,短路电流又将如何在两个导线中分配?为什么不值得大惊小怪呢?
相信,这个问题搞搞清楚,一定会有许多设计人员,许多审查人员,睡不着觉了
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:01:28 | 显示全部楼层
原以为这只是个别设计人员的低级失误。没想到,举国皆然,汗。有没有懂电气的专家呢?

评分

参与人数 1E币 -10 收起 理由
冷若冰 -10 唬人。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-3 11:08:38 | 显示全部楼层
老诚又来唬人了,接地没问题。。。漏电那个没弄明白。
 楼主| 发表于 2010-7-3 11:19:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-3 11:20 编辑
老诚又来唬人了,接地没问题。。。漏电那个没弄明白。
冷若冰 发表于 2010-7-3 11:08


这回没唬人,是真的。
ap2柜内发生相N短路,短路电流怎么流回变电所?AP1柜PEN线热稳定怎么校验?

评分

参与人数 1E币 -10 收起 理由
冷若冰 -10 错了我再给你加回来。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则