6 加压送风机、排烟机及消防电梯火灾时持续工作时间
在《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95和《建筑设计防火规范》GB50016中对此均无明确的规定。那么正压风机、排烟机、消防电梯在火灾时,持续工作时间究竟多少合适呢?由《高规》知道:防排烟设施的功能主要是当高层建筑发生火灾时,保证防烟楼梯间,消防电梯井道及电梯前室内无烟或少烟,确保高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道安全。因此,正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间应不小于人员的疏散时间,应大于30min。
消防电梯的持续工作时间,应根据消防人员使用消防电梯救火的时间确定,因此消防电梯的持续工作时间应不小于消防泵的持续工作时间3.00h或2.00h。
在此值得注意的是:正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间大于30min仅考虑了普通人员的疏散,没有考虑消防人员的撤离。
7 10kV电力电缆的防火和耐火要求
上述所提消防设备火灾时的持续工作时间,为设计人员提供了设计消防电源和消防配电线路的依
据,在这方面往往都将重点放在低压侧的防护上,而忽略10kV电力电缆的防护。 譬如:在一座建筑物内有总变电所和几个分变电所,由总变电所至分变电所的10kV电力电缆的选择和敷设应采取耐火措施。否则,火灾时.低压侧做的再好,高压侧烧毁亦不能保证消防负荷的供电安全。如工程中遇到上述情况,可采取下列措施:
1)采用10kV耐火型电力电缆用防火桥架敷设;
2)采用10kV普通型电力电缆用耐火桥架敷设。 |
|