这个问题要说又是长篇大论
最近忙 实在没时间码字了
给出结论:1、消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准GB6245的普通清水泵。 从名词解释到产品标准 这个排水泵怎么也算不到消防水泵 你完全可以反问审图人员 认定排水泵是消防水泵的依据是什么。
2、消防电梯很重要 甚至事关消防队员的安全 因而消防电梯的排水泵也很重要 因此建议设计时重视一下 尽量更可靠一些 (但是这个不是根本 根本在于要解决电梯本身防水的问题并出台消防电梯的制造规范 否则你可以想象上面下着雨下面排着水电梯上下跑吗?没人敢坐 真的 就算排水再可靠 消防队员也不坐 电梯都不防水 就靠防水挡板 电缆防点水再加排水有用吗?电梯井道连最基本的逃生通道都没有!) 所以 我们电气设计尽力就好。
3、当做一般消防负荷 没有做那么严格的所谓最末端切换 说实话 现行规范找不出什么毛病来。 |
|