账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

基础建在岩石上,如何做接地?

  [复制链接]
发表于 2011-1-1 14:20:56 | 显示全部楼层
等电位联结即可。高山低谷也好、钻地也好,雷电流中引下线上的压降远高于安全电压了,接不接的,有何意义?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 加班费

查看全部评分

     
发表于 2011-1-2 12:55:45 | 显示全部楼层
都有个散流的要求,所以我认为太干燥的土壤对散流还是不利的。。。。。

岩石对散流更不利了。。。。。老诚是在考虑什么呢,也不见老诚参与进来了。。。
     
发表于 2011-1-2 13:42:34 | 显示全部楼层
如果基础是岩石,那太好做了,建筑不用什么桩基直接落在岩石上,靠自重就够了。类似情况多了,问问结构就知道了
     
发表于 2011-1-2 22:08:23 | 显示全部楼层



你说的没错,那是结构的事。。。。。

关键是老诚问了,这个防雷装置怎么做。。。。。

兄弟,你怎么做。。。。
发表于 2011-1-3 13:00:13 | 显示全部楼层
引到用土壤有地下水水的地方,
或者打孔用化学接地。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 老办法。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-3 19:04:17 | 显示全部楼层
只要不是一类防雷,都可以联合接地,在挖基础的时候利用护坡设置钢筋网,联合阻值达到小于1欧姆即可。一类防雷则不行,例如,火工库,必须做环形接地,基础做换土加电阻计,或者在岩石基础打眼放炮做独立防雷基础,再或者加架空避雷线,防止直击雷,办法多了,因地制宜
发表于 2011-1-3 21:40:50 | 显示全部楼层
基础建在岩石上应该不是桩基础,而岩石的接地电阻较大,故应补打接地极而且要做特殊处理,岩石打孔埋入紫铜板并浇注盐水。
     
发表于 2011-1-4 18:47:05 | 显示全部楼层
故应补打接地极而且要做特殊处理,岩石打孔埋入紫铜板并浇注盐水。————  能不能说得更仔细些。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则