[讨论]最近思考,电气设计的目的是什么?满足规范还是审 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
秋石
[讨论]最近思考,电气设计的目的是什么?满足规范还是审查人的意见?还是其他?
[复制链接]
秋石
秋石
当前离线
积分
34608
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-12-19 15:58:30
|
显示全部楼层
回复:[讨论]最近思考,电气设计的目的是什么?满足规范还是审查人的意见?还是其他
<DIV class=quote>呵呵,秋兄在夸我呢
<P>但是秋兄"估计兄台在工程中也会坚持认为正确的做法的"确是没说错</P>
<P>为此还真是得罪过人,包括领导</P>
<P>然而至今不悔</P>
<P>也是当不了领导的原因吧[em4]<BR></P></DIV><BR>如此说来,兄台这样的人在当地似乎不多吧?!<BR>这样的人难得遇见,你比我强。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
小菜
小菜
当前离线
积分
32987
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-12-20 17:03:17
|
显示全部楼层
回复:[讨论]最近思考,电气设计的目的是什么?满足规范还是审查人的意见?还是其他
<P>电气设计的目的是什么?</P>
<P>还是俗一点比较回答得清楚:为了赚钱,为了糊口而已。<BR>至于满足业主,满足审图,满足规范,都只不过为了在这个行业里混得长一点而已,那样就可以赚多一些钱,什么都满足了,表示你设计得好,钱就越来越多,哈哈:)</P>
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-12-21 16:57:52
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
秋石
秋石
当前离线
积分
34608
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-12-21 22:53:07
|
显示全部楼层
回复:[讨论]最近思考,电气设计的目的是什么?满足规范还是审查人的意见?还是其他
我认为电气设计首先是安全,其次是合理,再满足规范,当审图人的意见与前两者发生冲突,以前二者为先。规范和审查意见未必安全。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析