回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>1、《措施》只是措施。当没有好招时,可以拿来参考、参考;这就是措施。</P>
<P>2、四极开关的使用,其实不宜过滥,即能不用的就不用。不宜过滥的原因,除了造价也是影响因素之一,但最主要还是出于安全方面的考量。如果四极开关质量不过硬而出现N极先于L极断开时(因制造工艺的缘故,这一点往往还真会出现),则会造成“断N"危害,烧毁电器。这是四极最大的危害。</P>
<P>3、当价格无所谓,又能确保四极开关质量时,变压器总开关及联络开关采用四极也无妨。</P>
<P>4、总之,变压器总开关及联络开关可以是三极,也可以是四极。但如拿措施来强制大家使用四极开关,那就不是以理服人,而是以强欺弱了。再换个角度想想,如果强制这里必须采用四极,那是不是意味着此前我国绝大多数变电所设计都是扯淡?(因为此前采用三极太多了)。之所以此前变电所没出多少大篓子,也侧面印证使用三极开关无妨啊。</P>
<P>5、当然,若采用两个不同接地制式时,切换开关应采用四极。而对于采用同一接地体系的工程(实际工程大多如此),可不考虑四极。</P> |
|