|
发表于 2009-12-9 11:08:32
|
显示全部楼层
回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?
<P>PEN是不是该接地,个人也存疑问,重复接地并不能消除单相不平衡带来的过电压问题,只是减小了。当然还有断N,替代N线的作用。个人疑问如下:</P>
<P>1、重复接地点在哪里?比如有的建筑只有照明一路、电梯一路,那电梯的重复接地是在进线处、还是在机房,看了好多图,大部分在机房,哪种正确呢?规范没说,但考试手册里却提出在电源进线处。大家如何做的?</P>
<P>2、同一电源多路进线,你重复接地,相当于多路电源的PEN通过MEB连接在一起了,中性线电流到底通过哪个PEN回流到变压器?当多路进线,不同地点变压器供电时,这个问题更是严重。</P>
<P>3、很多审图的要求两点接地,这两点是指什么,见到有从MEB接PEN,加上PEN引出建筑物与人工接地相连的,这就成了两点,有多大意义呢?很多建筑是利用基础做接地的,没人工接地极,两点接地如何实现?</P> |
|