会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
890214
[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?
[复制链接]
ak76
ak76
当前离线
积分
420
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-4-18 16:12:22
|
显示全部楼层
这是1P漏电断路器吗?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
gblgb
gblgb
当前离线
积分
13249
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-4-19 09:09:35
|
显示全部楼层
1P的漏电断路器是有的。
在住宅中户内漏电断路器一般应选2P,因为常有别人家接错线,导致N线升高电位,会给其他住户带来危险。
在公建中当受条件限制时,可用1P,但最好还是用2P。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
daxia4000
daxia4000
当前离线
积分
825
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-8 21:28:17
|
显示全部楼层
回复
14#
东海龙王
现在ABB的产品样本还有1P+N型号的微断
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页